Spanningsverlies en spanningsopdrijving PV-systemen

Katia
2024-07-28 22:53 2 0

본문

Om aan te tonen hoe groot de spanningsopdrijving is, moet bij oplevering de circuitimpedantie worden gemeten. Door deze te meten op het aansluitpunt én bij de omvormer kan het verschil worden bepaald. Voor het opvangen van spanningsdips zijn dedicated systemen beschikbaar. Deze zijn te onderscheiden in systemen die werken op basis van super capacitor en systemen die de benodigde energie halen uit de fase die niet aan een dip onderhevig is.
De meter is voorzien van een webbrowser, waardoor het mogelijk is zonder dure en ingewikkelde software programma’s direct de belangrijkste parameters uit de analysers te halen. Met de ingebouwde eventbrowser is het mogelijk de onderbrekingen en dips te analyseren en de rapporteren. Soms lopen processen in onbemande ruimtes en worden dips niet opgemerkt. Dan kan bijvoorbeeld ongemerkt een spuitgietmachine tot stilstand komen.
De ring staat altijd ergens open (zie in de ring van groene bolletjes rechtsonder). Indien zich een kortsluiting voordoet, gaat er een kortsluitstroom lopen (rode lijn). De kortsluitstroom loopt totdat de beveiliging in het verdeelstation de ring afschakelt.
Spanningsbronnen of parallel geschakelde spanningsvallen hebben dezelfde spanning. Door gebruik te maken van een waterleidinganalogie kunnen we de spanning visualiseren als hoogteverschil waardoor het water naar beneden stroomt. Deze instelling gaat enkel invloed hebben op de stroom-afwaartse spanningsval. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze website betrouwbaar en nuttig voor u is. Met GridVis biedt fortop gebruikersvriendelijke software voor het configureren en analyseren van meetdata voor verbruik en power quality. GridVis levert de gegevens om kostenbesparingen te identificeren, energiekosten te laten dalen en de juiste acties te nemen om productie uitval te voorkomen.
Indien zich in het laagspanningsnet een sluiting voordoet, gaat er een kortsluitstroom lopen. De grootte van de kortsluitstroom is afhankelijk van de grootte van de impedantie Z en Z3. De grootte van de impedantie Z3 wordt bepaald door het type kabel en de lengte van deze kabel.
Wisselstroom wordt gegenereerd door een sinusvormige spanningsbron. Een regelaar of « tap-changer » is een instelling dat de koppeling van de transformator aanpast, om in verhouding te blijven met de stroom-opwaartse spanning, of stroom-afwaartse belasting. Deze geschatte formule kan van toepas zijn voor de gebalanceerde kringen, driefasig, tweefasig of éénfasig waarvan de cos ϕ in normale staat hoger als 0.8 is. Als dit 100 ms duurt, zal in de gehele installatie de spanning gedurende 100 ms een diepe dip ondervinden. Het oplossen van de problemen die door deze dips ontstaan moeten worden gevonden in een optimalisatie van de installatie zelf. Het inschakelen van toestellen zou niet moeten leiden tot het ontstaan van dips.
Het begrijpen van deze relatie is cruciaal voor nauwkeurige berekeningen, vooral in dynamische omgevingen. Ontdek de cruciale rol die spanningsval speelt in het ontwerp en de prestaties van circuits. Begrijp hoe dit de efficiëntie en levensduur van elektronische apparaten beïnvloedt, waardoor het een belangrijke overweging wordt bij verschillende toepassingen.
Hoewel het model is ontwikkeld voor 120 V - 60 Hz netten, wordt het ook gebruikt voor apparatuur aangesloten op 230 V - 50 Hz netten. Het model kan door fabrikanten als ontwerprichtlijn worden gebruikt. De duur van de spanningsdip ligt tussen een halve periode (10 ms) en 1 minuut. Daarnaast moet de omvormer bij een spanning van 253V binnen 2 seconden uitschakelen conform de Netcode Elektriciteit. Ook dit kan dus verlies aan productie en dus rendement opleveren. De PV-installatie zal gedurende een groot deel van de dag continu vermogen transporteren via de leidingen.
Indien de effectieve waarde van de spanning niet onder de 90% van de afgesproken waarde daalt, wordt dit als een normale bedrijfssituatie verstaan. Indien de spanning onder de 1% van de afgesproken waarde daalt, is dit een onderbreking. Vul alleen de gegevens die er werkelijk toe doen en de volledige berekeningen wordt uitgevoerd m.b.v. Nederlandse tabellen.
Een laadcyclus zal lang duren, daarom zal de warmte ontwikkeling en dus ook het verlies in de kabel laag moeten zijn. Om deze reden wordt ook geadviseerd om het spanningsverlies in deze aansluitingen te beperken tot 1%. Spanningsopdrijving kan gezien worden als een vorm van spanningsverlies. Voor PV-installaties wordt aanbevolen om het spanningsverlies te beperken tot 1%.